Не хватает 512 каналов — как сделать второй юниверс?

Главная Форумы Работа в программе Не хватает 512 каналов — как сделать второй юниверс?

Просмотр 6 сообщений - с 1 по 6 (из 6 всего)
  • Автор
    Записи
  • техник ДК
    Гость

    Добрый день. Парк вырос, в один юниверс уже не влезаем (512 каналов забиты). USB-контроллер у нас один. Можно ли в СветоМастере сделать второй юниверс и как его физически вывести?

    Фото аватараСлужба поддержки
    Хранитель

    Здравствуйте! Да, второй юниверс сделать можно. USB-контроллер обслуживает первый юниверс, а дополнительные выводятся по сети — по протоколу Art-Net или sACN. Понадобится Art-Net нода (преобразователь сеть→DMX). В патче приборам просто назначается номер юниверса, дальше программа всё разводит сама.

    техник ДК
    Гость

    Спасибо. А нода с компом как соединяется — напрямую кабелем или через роутер?

    Фото аватараСлужба поддержки
    Хранитель

    Подойдут оба варианта. Надёжнее соединить ноду с компьютером напрямую сетевым кабелем в отдельный порт — так в обмен данными никто не вмешивается. Через роутер тоже работает, если сеть не перегружена.

    Wladimir
    Гость

    добавлю: можно вообще без USB обойтись и весь вывод сделать по Art-Net, если нод хватает. у меня так — две ноды, два юниверса, ноут только с сетевым кабелем

    техник ДК
    Гость

    Заказали ноду, подключили — второй юниверс заработал сразу, в патче всё прозрачно. Отличная реализация, спасибо за подсказки!